website logo
Auteur
avatar
guitals

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Je vais pas tarder d'arracher le régulateur !!!!


Posté : 06-12-2012 18:57 icone du post

je ne connais pas trop c machine, mais n'est ce pas ces pas avec un échangeur air air et un échangeur air eau a plaque?
Si c'est le cas je pense que tu as un problème de charge massique.
je m'explique, les jours de grand froid, la bp au niveau de l'échangeur extérieur et plus basse (relation pression température) donc il y a moins de molecules de gaz en bp. qui dit moins de molecules en bp dit plus de molécule en hp, ta charge massique de gaz se déplace en hp. l'échangeur a plaque étant moins volumineux que l’échangeur a air tu te retrouve avec une trop grande quantité de gaz en hp et donc forcément ta pac se met en sécurité.
De plus elle est plus sollicité le weekend car les ordinateurs sont arrêtés.
regarde si ta PAC te pose des problèmes les jour de grand froid. si c le cas tu as deux solutions, soit arrêter un ventilateur échangeur air (déconseillé mais très efficace),soit retirer du gaz de l'installation pour les jours difficiles.
Cest un problème que jai rencontré sur
plusieur bécanes de ce type.
bon courage pour ta panne
moi je dit ça, je dit rien.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5833&forum=92