Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Je vais pas tarder d'arracher le régulateur !!!!
Posté : 06-12-2012 19:22
salut, d'aprés ce que j'ai lu ce serait le week end que ta becane plante, le week end pas de charges thermiques aux niveaux des bureaux donc la boucle d'eau arrive peut être en regulation.
Donc 44/45°C en départ d'eau d'ou condensation aux environs de 50.
La semaine as tu vu ta pac reguler, si non fais la reguler en fermant la demande des aerothermes et verifie tes pressions.
Tes débits d'eau?
Quand tu passes en deg sur la batterie exterieure, la ventil se coupe, si tu ne trouves rien de concret, branches ta ventil en direct.
tiens nous au jus