Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Je vais pas tarder d'arracher le régulateur !!!!
Posté : 15-12-2012 10:01
Bonjour à tous,
Je reviens répondre à vos questions
Citation : Motiok
Ton circuit est glycolé ?
Non non juste de l'eau du robinet (en été on fait de l'eau à +10°)
Citation : Motiok
Est-ce-que tu n'aurais pas une période le w-e où le groupe s'arrête trop longtemps et gel une partie de l'échangeur au point d'en faire un bouchon ?
Je ne pense pas , la pompe fonctionne en permanence et lors des changements d'une pompe à une autre, la transition est tellement rapide que l'eau ne s'arrête pas .
Citation : Motiok
Pourquoi pas lors de l'inversion de cycle quand l'évaporateur redevient évaporateur
En général l'eau est chaude lors des dégivrage (dans la trentaine de degré ) donc pour prendre en glace cela risque d'être coton
Citation : Motiok
le flow switch est bon, on a moyen de savoir s'il a déclenché ?
Oui , grace au prodialog , si il y avait eu un défaut débit , il stop tout , ce qui empêche un défaut HP .
J'avais fais l'essais en bridant au max la vanne de refoulement pompe. Le controleur de débit décolle et le programmateur m'arrête pompe et compresseurs , et en plus se met à geuler pour un défaut débit .
Citation : Motiok
Apparement ça n'arrive que la nuit d'après tes dates lundi soir, samedi matin, jeudi matin. Aux heures où il n'y a aucune demande.
C'est justement cela qui m'embête , pourquoi toujours en période creuse
Citation : Motiok
Je te parle de cet histoire de gel parce que j'ai déjà eu le coup sur un CIAT tombé en défaut une nuit, le matin t'arrive la pompe, les tuyauteries... gelés obligé de faire des voyages avec des seaux d'eau chaude a l'échelle pour aller le dégivrer en toiture... bref si t'es glycolé je parle pour rien dire ^^
La tuyauterie est en PVC pression ,sur toute la partie extérieure elle est recouvert d'armaflex épais (19mm) avec un traceur.
Donc avant de geler j'ai le temps de voir venir .
Au fait , on ne parle jamais pour rien dire !!!
Citation : chouchen56
c'est bien le pressostat HP mécanique ( marque ALCO avec bouton de reset bleu ) qui déclenche ?
Malheureusement non , il s'agit depuis le remplacement des pressostats que de défaut HP sur la régulation .
Par contre , je ne fais pas confiance au pressostat pré-reglé , j'avais de la place dans la machine , je les ai changé pour des réglables (toujours à réenclenchement manuel).
De plus je les ai fixer sur la carosserie , donc loin des vibrations et de la chaleur .
Citation : frigo90
Il n'y a pas de programme horaires de rentre dans le pro dialogue?
Avec un réduit de température le week end?
Il y avait un programme , mais quand j'ai vu que cela partait en bouloche j'ai préféré le stopper. Donc les horaires sont encore dans la babasse, mais ne sont plus exploité .
De mémoire j'avais le lundi (de 4hr à 19hr) et du mardi au vendredi (de 6hr à 19hr) plein régime , avec une eau en retour à 44°C .
Le reste du temps je fais de l'eau à 20° pour maintenir une légère T° dans le batiment.
Citation : frigo90
La v4v du groupe a t elle été verifier?
Il y en à deux des V4V , je les ai contrôlé, pas de problème lors des alternance , le fluide garde bien ça T° entre l'entrée et le sortie de la vanne .
Citation : frigo90
Tu peux poser des sondes de températures avec enregistrement comme ca tu verras si il y a une dérive de température entrée sortie d'eau?
Je vais voir si on à un enregistreur à la boite , mais au thermomètre contact, je n'est pas de dérive dans les differentes phases de fonctionnement, sauf si il y à "un bug" sur les sondes t° d'eau
guitals : Ma PAC est une air/echangeur à plaques.
Je vois ce que tu veux dire ,mais sur celle-ci j'ai un echangeur liquide/vapeur qui sert de réservoir liquide en phases hiver ...
Cela m'embête car ton idée me plaisait bien et qu'au moins je ne m'arrachait plus les cheveux avec ce régulateur ...
Citation : frigopathe
La semaine as tu vu ta pac reguler
Oui , la semaine la PAC régule , même par grand froid elle réussi à faire de l'eau à 44°
Citation : frigopathe
Tes débits d'eau?
Mon débit est constant , aucune V3V , rien ne peut modifier le débit (sauf filtre , échangeur à plaques )
Et si il y avait un problème sur ces deux éléments en réenclenchant, le problème persisterait. Mais là, tout fonctionne, les pressions sont cohérente , les T° aussi ...
Citation : frigopathe
Quand tu passes en deg sur la batterie exterieure, la ventil se coupe, si tu ne trouves rien de concret, branches ta ventil en direct.
EN deg la ventilation se coupe , et se réenclenche dès sa consigne de pression atteinte , elle régule bien . Je pense que je vais faire un essais avec ventil en direct , on verra bien .
Pour info le pressostat HP sécu est réglé à 29B. Je ne sais pas à combien est réglé le pressostat du régulateur (je vous dirait cela dès la prochaine intervention) .
jerome44 : Nous avons deux vases d'expansion , un sur la PAC ,et un sur le ballon tampon . Lors de mes essais , j'ai fais de l'eau à 10°(mode été) puis je l'ai fais remonter à 44°(mode hiver) et la pression d'eau n'a pas changé .
fizz : les capteurs sont changé et pressostat à réarmement manuel aussi (deux protection d'origine , y a pas à dire je vois pourquoi c'est si cher ...)
Voilà un petit peu les précisions.
Depuis ma dernière intervention , pas d'appel du clients .... cela dois fonctionner à merveille ... ou pas
Pourtant avec le froid qu'il y a , l'appel ne devrai pas tarder
Je vous tiens au courant, dès que j'ai des informations supplémentaire .
Merci à tous
Bon WE.
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5833&forum=92