website logo
Auteur
avatar
benjamin76

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Problème groupe daikin RXS60F7


Posté : 27-12-2012 06:11 icone du post

Bonjour à tous,

donc remplacement du transducteur ce lundi 24/12/12 ( cadeaux du père noel )

Tension après remplacement -> 2 volts.

Ah voila ce qui me parait pas mal !
Température UI -> 56°C ! Ayé ca monte

Donc c'était bien ce transducteur qui est décallé.

Merci à tous pour vos retours et aides.

Passé de bonnes fêtes de fin d'année.

Benjamin.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5709&forum=92