Bonjour à tous,

voici les puissances restituées des unités (froid/chaud) pour un 5mxs90 :

50: 3,54kW/4,09kW
42: 2,98kW/3,44kW
35: 2,48kW/2,87kW

A mon humble avis, ce n'est pas bien grave que le compresseur tourne avec plus de charge qu'il ne peut en fournir, à condition que les puissances restituées des unités soit en adéquation avec la puissance nécessaire pour chaque volumes qu'elles équipent.

Les tubes pincés par contre = caca boudin...