Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Bruit sur 5MXS DAIKIN
Posté : 30-12-2012 21:50
Bonjour à tous,
voici les puissances restituées des unités (froid/chaud) pour un 5mxs90 :
50: 3,54kW/4,09kW
42: 2,98kW/3,44kW
35: 2,48kW/2,87kW
A mon humble avis, ce n'est pas bien grave que le compresseur tourne avec plus de charge qu'il ne peut en fournir, à condition que les puissances restituées des unités soit en adéquation avec la puissance nécessaire pour chaque volumes qu'elles équipent.
Les tubes pincés par contre = caca boudin...
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5972&forum=92