website logo
Auteur
avatar
Huluberlu63

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Bruit sur 5MXS DAIKIN


Posté : 07-01-2013 21:56 icone du post

merci georges, tu as sûrement raison, j'ai appelé le responsable technique de chez daikin sud ouest et il me dit comme toi à une exception près : il ne m'a pas parlé de créer de pertes de charge mais de procéder par étapes :
- de mettre en mode clim, de couvrir avec un tissu l'aspiration d'air sur l'UI afin de faire venir un max de fluide jusqu'au givre, de répéter celà sur toute les UI et de voir siça marche.
-si ça ne marche pas, stocké le fluide dans l'UE et de nettoyer à l'azote en le faisant circuler ( du R11 aurait été idéal mais bon j'en ai pas dommage et puis c'est FINI !)

Merci Georges @+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5972&forum=92