Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Pb dégivrage sur FM30 LG
Posté : 13-01-2013 10:02
Bonjour,
Je commence à en avoir assez de cette marque entre les pb de sondes et de carte !
Mais bon là j'ai un multi Fm30Ah de chez LG qui fonctionne très bien en chaud jusqu'à 5°c passé cette température le groupe prend en glace. J'ai pesé le gaz = pas de manque, LG m'a fait remplacer la carte = toujours même problème, j'ai testé les sondes par rapport au tableau de valeur de chez LG = pas de sonde défectueuse. J'ai obstrué l'aspiration du groupe pour le faire prendre en glace et être sur qu'il ne dégivre pas et en effet au bout de 2h gros bloc de glace mais pas un seul dégivrage.
Alors je sèche et viens chercher un petit coup de pouce chez mes amis frigolos ! Car la hotline LG est pitoyable !
Merci d'avance pour votre aide et surtout bonne année !
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6042&forum=92