sur mon groupe on a 2 ventilo et j ai constatee que la vitesse de rotation n etait pas identique au tachymetre.
au niveau du groupe j ai permutee les branchements de ces ventilos et la le probleme se deplace .
un manque de brassage d air qui provoque la prise en glace et de ce fait le compresseur reduit sa vitesse de rotation et la manque de puissance calo pour chauffer ...
pour mon groupe c etait cela par contre lg a arretee ce modele de m...