Posté : 17-01-2013 12:05
Bonjour l'ami,
en premier temps il faudrait connaitre sa puissance ( désolé pour ce coup j'ai pas le temps de faire des recherches), et voir donc si le dimenssionnement est correct ou pas .
Tu peux faire un essai avec un aimant permanent pour déclencher un dégivrage ( inversion de cycle).
Si ta clim est en TOR ce sera facil de mesuré sa charge ( SR) autrement en inverter , à part la recupération qui très fiable, je vois pas comment.
Il faudrait bien dégivrer le groupe ext et vois à combien tu souffle à l'intérieur au bout de 15 minute de fonctionnement à fond.
Je sais que ça va en faire crier certains mais tans pis, tu peux mettre une horloge de dégivrage à l'extérieur si tu as trop de difficulté à obtenir des infos sur ton groupe et s'il faut du résultat pour tes affaires
bien sur qui dit horloge de dégivrage, il faut bien sur couper la ventil pendant les heures où les personnes sont dans les bureaux car ça va cailler
,
As tu bien contrôlé l'état réel de la batterie intérieure, du filtre, et du bond gainage de la repise et
du soufflage.
est ce que ça a marché avant? ou bien le problème a toujours été?
Bon courage à plus.