Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » prise en glace UE d'une clim gainable Général


Posté : 17-01-2013 13:28 icone du post

salut mars

la puissance est un peu juste mais cela ne m'inquiètes pas, je ne pense pas que le souci soit là, pour info elle fait 5,4kw en froid et 6kw en chaud pour 3 bureaux: 2 de 10m² environ et 1 de moins de 20m², avec 3 bon mètres sous plafond, ça fait environ 120m3, meme a 50w du m3, ça fait 6kw, sachant que c'est dans une cave coopérative, donc on de bons gros murs bien épais à l'ancienne, pas trop de vitrage... enfin bref je n'y crois pas trop!!
pour l'inversion de cycle, elle fonctionne, mais est ce que la carte demande le dégivrage???

l'autre jour j'ai dégivrer complétement la batterie et je l'ai remise en route, simplement au toucher je ne pense pas qu'il manque de fluide, mais j'y poserai les mano pour verif (c'est du TOR)

pour le souci apparement c'est pas nouveau mais je ne sais pas si c'est depuis le début ou depuis peu

je n'ai pas controler la batterie intérieure car pour moi le souci se situe sur l'unité extèrieure
peux tu m'expliquer comment l'état des filtres ou de la batterie intérieure peut engendrer une prise en glace sur l'unité ext en mode chaud????
j'ai du mal là... j'ai beau réfléchir... je vois pas

merci
AGFroid

Cet article provient de Le site des frigoristes