Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Vrv 2 Daikin problème demarrage
Posté : 20-01-2013 17:45
Par principe en mode normal ce sont les compresseurs inverters qui démarrent en premier (master + slaves) ensuite viennent en cascade les compresseurs STD (non inverters), si ton groupe master n'a pas démarré c'est que l'installation a probablement démarré en mode "backup operation" ce qui veut dire qu'il y a eu un problème sur ton groupe master qui a été mis à l'arrêt par sécurité mais que les 2 autres groupes slave ont continué à tourner pour assurer le fonctionnement de l'installation. ceci pourrait être causé par une des sécurité du groupe master qui l'a mis à l'arrêt.Cet article provient de Le site des frigoristes