Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » prise en glace UE d'une clim gainable Général
Posté : 21-01-2013 01:03
Salut Agfroid,
Je n'ai pas pu te répondre l'autre foi car plus d’accès au site.
Effectivement je n'avais pas bien lu ton post.
Cependant ton unité intérieure est elle soumise à la température extérieure en comble par exemple?
J'ai eu le cas aussi sur une unité intérieure gainable qui était soumise à la température extérieure et la platine électronique n'était pas compatible avec les températures basses.
L'ue ne faisait que tourné et ne lancait jamais de dégivrage. Et toujour lorsque la température extérieure s'approchait de 0°C
J'avais du calfeutré la platine pour quelle es un peux plus chaud et tout est rentré dans l'ordre.
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6055&forum=92