Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Vrv 2 Daikin problème demarrage
Posté : 21-01-2013 17:34
salut avanlar et bonne soiree a ts
comment sais tu que c'est le maitre qui est a l'arret?????? le cablage tu t' en fous meme le reperage ecrit a l ancre indelibile ne veux rien dire.deja eu le cas ou l esclave etait bien le maitre et inverssement. pour que tu soit sur de ton coup. le maitre doit a voir la led H3p fixe qui veux dire qu il y a aucun souci et qu il est en attente de demmarage ( en attente d'ordre) puis la led H8P qui est fixe aussi pour dire que ce vrv est sur un systeme a multiple UE
.si tu na pas ca alors regarde sur les autres c est surement un des 2 autres qui est maitre
. l esclave N°1 doit avoir la led H8P clignotante et le deuxieme esclave n' a aucune led d allumée.quel est l historique de l installation???? car si c est vraiment le maitre qui ne fonctionne pas il est probable qu il est un probleme dssus et que le tech d'avant lui interdit le fonctionnement ( mode 38 je crois). a toi de jouer
.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes