Tu as raison pour les leds H8P par contre l'unité master sera toujours celle sur laquelle le câble de communication vers les unités intérieures est connecté.

Si le mode 38 est programmé dans la carte master alors la programmation reste à l'intérieur de celle-ci et le groupe mis à l'arrêt ne redémarrera pas même après un reset par coupure de tension.