Posté : 21-01-2013 20:40 icone du post

salut les tout le monde , j'ai bien le voyant hp3 fixe sur le maître et j'ai bien le voyant H8p clignotement sur le deuxième et puis sur le troisième aucune led d’allumer .j'ai bien vérifier le mode 38 ,donc jai deja eu la panne ls puis u4,donc j'ai arrêter plusieurs fois l'installation puis remis en route et puis ca démarrer.comment je pourrai contrôler les carte ,par quelle carte il faut commencer car daikin me dit de tout contrôler, j'ai aussi la sonde rt3 qui a une valeur défectueuse ,merci d'avance