Posté : 22-01-2013 17:08
re
ça y est, cela venait du condensateur du ventilateur, il fonctionne puis au bout de quelques minute se coupe, (le cp continue de tourner) et quand on redémarre l'instal le ventilo refonctionne.
sinon le filtre de reprise ui était trés sale aussi.
merci a tous! je ne ferme as le post et vous tiendrai au jus suite au dépannage.
A+
AGFroid