Salut à tous,
pour ceux qui gère les DRV mitsu sur le bout des doigts ( adelclim me vient à l'esprit comme ca ), je voudrais avoir confirmation de mon diagnostique, tout d'abord la situation :

2 drv puhy-p300-yhma, 2 reseau frigo différents, une centrale AG150, et 25 gainable carrossable (au sol, agencés de placard avec grille) PFFY P20VLRM.
INSTALLATION sur un plateau, avec des open space , et quelques bureaux fermés.

problème : difficulté à maintenir un température correct ( mise en service en 2011 par une boite qui à coulé )

Mon premier réflexe à été de me dire encrassement des filtres ( un peu sale mais encore corrects, bref nettoyés), en deuxième partie un manque de fluide du à une fuite ( mais sur deux reseaux différents cela me parait bizarre), de plus avec une prise en glace de la batterie extérieure assez prononcée.
je vous donne quelques valeurs, et je continue après :

hp 44°
BP -5°
DELTA UE 4K
T° EXT 6°
REF CP 74 °
ASPI CP 0°
Reprise air UI environ 22° ( les 22° sont due au fait que j'ai fait tourné l'installation plein pot avant et soleil aujourd'hui sur la moitié du batiment)
SOUFFLAGE ui entre 32 et 38 ° suivant les unités


Mon raisonnement final à été de me dire qu'il y a un manque de puissance sur l'installation
mais je voudrais avoir votre retour si quelque chose saute au yeux de quelqu'un
grossièrement je n'ai pas encore pris tous les volumes, mais je dois avoir un volume total d'environ 1800m3, et plus j'avance et plus je me dis que l'isolation est pourri ( pourtant batiment rénové), je crois que la caméra thermique vas etre de bonne utilité

pour ceux qui ont l'habitude de ces drv, moi les valeurs me paraissent pas mal, mais je peux passé à coté de quelque chose...


sinon , si vous avez des doc maison, ou utile sur les drv, ag150, etc... je suis preneur, j'ai bien le manuel sav, mais pas forcément toutes les infos dedans , style toutes les lectures de sondes et leur position, etc...., notamment pour prendre les SR SCH, etc...

et si vous savez si il y a possibilité sur les gainable en question d'augmenté la pression des ventilateurs??? ( j'ai pas encore cherché )



merci à vous tous