bonsoir,
en mode chaud!! ta BP devrait être d'une valeur inférieure à la T° extérieure
et là: tu parles d'une BP à 14°C pour une T° de 3°C
tu as mis le manos pour les T° HP BP ou seulement usage d'un thermomètre?
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.