website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Daikin Climatisation Bp élever


Posté : 22-01-2013 20:06 icone du post

bonsoir,

en mode chaud!! ta BP devrait être d'une valeur inférieure à la T° extérieure
et là: tu parles d'une BP à 14°C pour une T° de 3°C



tu as mis le manos pour les T° HP BP ou seulement usage d'un thermomètre?
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6083&forum=92