Posté : 22-01-2013 20:41 icone du post

salut avanlar et bonne soiree a ts
tu parle de la led H3P mais pas de la H8P qu en est il de cette led sur le maitre????
L5 tu a un probleme sur l inverter,controle les valeures ohmiques de ton cp,et l equilibrage des phases en sortie carte inverter.je pense a 2 choses
en premier,soit ton vrv est en prédefaut ( il comptabilise X fois le defaut avant de se mettre en rade). soit justement vu que l inverter avait deja un probleme verifie que les tech d avant n'ont pas mis l inverter a l arret en mode urgence c est le code zero.pourrais tu y jeter un coup d'oeil.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"