salut et bonne soiree a tous
ta T° de soufflage est trop basse pour une HP a 43° est tu sur de tes mesures . sur ton UE juste acoté du detendeur tu as une electrovanne de bypasse regarde si elle est ouverte,si oui ton groupe manque de la charge,y a plus qu a chercher la fuite .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"