ah bon!! tu ne fais même pas confiance aux données constructeur
c'est trop de FF ce qu'il donne...OK
maintenant, je vais être aussi lourd que duss
ta mesure BP est incorrecte
+14° en BP avec un ambiant à 3°C : c'est strictement pas possible.
à mon avis tu as juste un manque de FF.
à vérifier , comme ce sera sans doute cela; recherche DES fuites, réparation en remplissage avec FF neuf suivant les données constructeurs .
au fait, elle où la prise BP sur cette clim?
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.