Posté : 24-01-2013 10:36 icone du post

bonjour,

ah bon!! tu ne fais même pas confiance aux données constructeur c'est trop de FF ce qu'il donne...OK

maintenant, je vais être aussi lourd que duss

ta mesure BP est incorrecte
+14° en BP avec un ambiant à 3°C : c'est strictement pas possible.

à mon avis tu as juste un manque de FF.
à vérifier , comme ce sera sans doute cela; recherche DES fuites, réparation en remplissage avec FF neuf suivant les données constructeurs .
au fait, elle où la prise BP sur cette clim?
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.