Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Vrv 2 Daikin problème demarrage


Posté : 25-01-2013 20:53 icone du post

salut et bonne soiree a ts
si aprés controle ta carte inverter te sortait des tensions equilibrée c est bien le cp qui as un souci.le fait que tu ais pris la decision de remplacer les 2 pourquoi pas,mais il faudrais savoir pourquoi le cp a laché en si peu de temp et si la cause n est pas resolu le prochain ne faira pas long feu non plus.
je te conseille aussi de commander la broche avec les cable du cp et sur tt de seré a fond les cosses. lorsque tu retire la broche cp de la carte inverter jetes y un coup d'oeil si c est cramé cherche pas c est ca la cause. chez daikin la conception de la broche n est pas tres bonne donc elle n offre pas une adherence optimale sur un ou deux cable ce qui entraine un effet joule et tt ce qui s en suit.combien de boite bs as tu a l interieure ? les a tu verrifier?? .
cordialement