Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Vrv 2 Daikin problème demarrage
Posté : 25-01-2013 21:20
re
ta carte en tout cas te sort des tensions equilibré .en ce qui me concerne 25v n est pas alarmant il faux pas que ca depasse les 110V au demarrage apres il faut pas croire sur certaine tu ne trouvera que 2 a 5v pendant les premieres seconde
. de toute facon tu y retourne pour etre sur de ton coup interverti la carte inverter de l esclave avec celle du maitre puis vois ce que ca donne.le mieux en terme de gain de temps c est que ton patron t achete un testeur de carte inverter ( un chekker inverter qui se vend a +ou- 160 euro chez GFF ou cofriset rolesco...ect).
le defaut apparait il desuite ou le cp tourne un certain temps???
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6060&forum=92