Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Daikin Climatisation Bp élever
Posté : 25-01-2013 21:27
re
avanlar dit moi juste pourquoi veux tu remplacer le detendeur sans avoir fait au moins une ou 2 verrif de celui ci???
as tu tester la bobine??? je te conseille deja de l enlevé y mettre un tounevis couper le jus puis remettre si ton tournevis est attirer de facon homogene elle est bonne si on elle est a remplacer quant au corps une fois que tu l as remise a l'oeil et au toucher tu vois deja si y a passage ou pas, si tu as un aide voir meme ton client fou la en mode clim puis qu il te chauffe la sonde interieur pendant que tu controle le detendeure. connait tu le parametre 50??
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6083&forum=92