website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Daikin Climatisation Bp élever


Posté : 25-01-2013 22:03 icone du post

re
ne te prend pas trop la tete non plus .
puisque tu y retourne,met ton ui en mode teste,si c est une infrarouge et tu n as pas le mode test met powerful pose tes mano et prend les pressions. mesure le transducteur (entre le blanc et noir) en VCC puis compare avec l abaque daikin.
mesure les sondes,surtt le reffoulement,l aspi ou sortie echangeur,et t° ext.evidement tu compare avec les t° reel.ensuite la fameuse vanne de bypasse tu verra que dés qu elle est allimentée tu entendra un fort sifflement.n oublie pas de la verrifier.
le detendeur tu fait comme dit avant mais je n y cois pas.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6083&forum=92