Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Pb dégivrage sur FM30 LG
Posté : 27-01-2013 21:40
Pour le dégivrage bien des machines on un protocole qui varie selon la température ambiante ou se trouve l'évapo...
si tu freines le debit d'air ca va givrer c'est sur... mais s'il fait plus de 7°c sur Fuji par exemple il n'y a pas de controle... et quand les températures ambiantes sont susceptibles de givrer le controle est réalisé au bout d'environ 40 45mn. il faut que le cycle soit suffisant long pour que ca dégivre..
c'est souvent la raison pour que les fuji s'englace à donf... les cycles trop court..
mais toi 2h.. c'est pas le cas... pour faire le test il faudrait tromper la sonde de température se trouvant à l'entrée de l'évapo.
a voir... bon courage