Slt Oxtar,
Pour ma part je ferais un pt'i test run la dessus... pour se faire passe ttes les commande en chaud et bascule sur l'ue le SW3-1 puis SW3-2. Ttes les commandes passerons en mode test chaud et ainsi s'affichera la température liquide (th2) sur chaque commande (fait un verrouillage des commandes depuis ton AG150 pour évité qu'elle soit éteint)ensuite fait une campagne de mesure tu peux depuis ton UE en basculant les switch de SW1 connaitre les températures de sous-refroidissement attendre 15 à 20 minutes avant de commancer ta campagne, en parrallèle vérifi ta fréquence, ta temp de ref et ta . Ton delta t sur le soufflage doit être en 15 et 20°C. Pour les switch il te faut la doc sav du PURY YHMA.