Bonjour,quand on parle en bars je comprend rien car ça veut rein dire, ça donne pas la notion essentiel: la température!
C'est toujours pareil , quel est l'historique sur le machine , en plus R407c il faut être sur de sa présence à l'état pur;
Si détente par capillaire , forte chance que ce soit un petit model donc, forte chance aussi que le deshy soit pas changé
, ou bien le deshy hercul trop chargé en brasure ou humidité., Il y a t'il une prédétente sur le deshy?
Il y a t'il une regul sur la ventilation évaoration, condensation?
Les mesures ont elles été prises avectous les capot fermés?
Si le mano est installé sans raccord rapide alors cherche pas , tu fais une récup de fluide, une chasse azote, un deshy neuf, une charge neuve en R407c et ça devrait aller, avec aussi une vérification de l'état du condenseur car si entartré = nettoyage.