Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Clim airwell
Posté : 03-02-2013 12:53
Bonjour, c'est le principal défaut de ces machine, c'est souvent récuperer sur l'eau de ville classique sans filtration supplémentaire.
Sincèrement je preconise un entretien complet:
récupération de la charge pour validation de fuite ou pas
nettoyage condenseur qui n'a du jamais être fait avec produit spécialisé
Chasse à l'azote
Deshy Hercule que je remplacerai par un 1/4 à souder sur ce type de machine, tant que le circuit est ouvert, je mettrai un shrader là ou il en manque et surtout pour pouvoir remplacer la vanne de condensation sans avoir à faire de recup de charge.
Tirage au vide pendant l'heure de midi et remise en route et client content.
C'est de la petite machine , et en la regardant le client ne soupçonne même pas son entretien, c'est à toi de le conseiller , c'est pour son bien.
Si l'intervention n'autorise pas une coupure de froid, alors il faut y ajouter la location d'une clim mobile d'appoint.
Bon courage, mais ça devrait aller pour une bestiole de 2.5kg de fluide
Vérifie bien tes fuites parotut et l'état de ton ventilo évapo, et le filtre en mousse ou bien ce qu'il en reste
Aussi j'ai déjà eu dans les flexibles un filtre intégré , invisible de l'exterieur( comme pour les laves vaisselle ou lave linge)
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6126&forum=92