website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » drv mitsubishi elec


Posté : 03-02-2013 12:55 icone du post

re
je te vient de relir ton poste. tu parle de 1800m² tua qu un seul vrv???? pourrais tu faire la somme des indices de puissance de toutes
tes ui. en gros tu regarde sur la ref de chaque ui si c est des 20,25,55...etc puis voir si les gars n ont pas pousser le vrv un peu trop du genre utiliser a 140 150% de sa puissance .
ta hp n est pas trop movaise (44° ,certe il doit grimper de 5-6° mais elle n est pas tros basse non plus) ton refoulement est plutot correcte aussi) y a t il une programmation horaire qui coupe les soire et les week end?
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes