Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Vrv 2 Daikin problème demarrage
Posté : 03-02-2013 16:00
Posté : 03-02-2013 15:32 par
adelclimatisation
salut avanlar et bon weekend a ts
tu as clos ton poste c est pourquoi je crée un autre . je n avait pas fait attention que le teste de la carte inverter
tu l'avait fait via le mode teste ( carte de commande de l'ue) je pensais que tu avais fait un test traditionnel.
en passant par le mode de réglage 2 en effet les 25V ne sont pas correcte ta carte devait te fournir 100-110v mini.
mea culpa pour ts ceux que j ai pu induire en erreur des fois je lis en diagonale . si je comprend bien tu as remplacer la carte inverter par une neuve si oui,la carte de commande garde la car elle est bonne.
cordialement
"si l homme avait une rivière en or,il en espérerait une deuxième"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6060&forum=92