Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » clim daikin inverter cp mord
Posté : 04-02-2013 20:05
et ton split clim sans résistance de carter, vous le faites fonctionner avec quelle T° extérieure??
c'est l'hiver, la moitié des clim ne sont pas prévues pour tourner en dessous de +20°C à l'extérieur
le FF se piège à mort dans l'huile au sein du compresseur et dans le condenseur à l'arrêt vu qu'il est plus froid que l'évap; PAS l'idéal au moment de démarrer.
il faut respecter les prescriptions du constructeur, c'est la base ça . que dit le mode d'emploi de cette clim?
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6147&forum=92