Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » echangeurs PAC AOE


Posté : 04-02-2013 20:12 icone du post

Citation : retonio 
.

Le premier (E.C.S) est en sortie HP et le second se trouve juste après donc lorsque l' E.C.S est désactivé par la "régul" il n'y-a plus d'échange dans le premier.
Bon, rien de compliqué en fait.


promis dès que j'ai 5 mn j'essaierai de remplir un peu mieux ma fiche, mais j'avoue que dans ce "monde 2.0" les fichiers client et infos perso, je suis pas trop pour. mais bon vous n'êtes pas les frigoristes du FBI... 

Bonjour,
Si j'ai bien compris ton problème:
Hydraulique mal foutu, pas de/mauvais régulation
A priori, si j'ai compris: l'échangeur de l'ECS est monté en désurchauffe et l'échangeur du chauffage en condenseur.
Si ton échangeur est suffisamment dimensionné, il n'y a pas de risque a ma connaissance de ne pas faire circuler d'eau a l'intérieur.. , ce qui est visiblement le cas puisque prévu par la régul..
Tu récupéra un peu plus de chaleur sur le chauffage...

Xavier