Posté : 06-02-2013 18:37 icone du post

Est ce que tu as un niveau d'huile visible sur tes compresseurs ?
Si oui est ce que le niveau est bon ?
Tu peux aussi avoir une valve schrader en partie basse du compresseur qui te permet de vidanger l'excédent d'huile suite au changement d'un compresseur justement

Maintenant en ayant chassé l'excédent d'huile de ton circuit tu devrais retrouver un fonctionnement normal du point de vue frigorifique
Le 2ème compresseur a laché aussi à cause des enroulements ?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes