si tu es sure qu'il n y a pas d 'histoire d inverssion ni de cablage ni de tuyau,a ce moment quel puissance fait ton VC est il legerement surpuissant si oui cela s expliquerais par 2 raisons probables.
N° 1 : sachant que en mode chaud ( et chez ts les constructeurs) meme si une UI est a l'arret le detendeur est forcer a +ou- 10% d ouverture.
a la fois pôur les retoure d'huile et pour eviter que le FF se piege dans les ui qui sont a l'arret. il suffit que l ui soit surpuissante par rapport aux besoins a ce moment les 10% suffisent pour faire grimper la T°. si c est le cas le seul moyen que tu as c est de voir avec sanyo pour desactivber le ventilateur UI lorsque la consigne est atteinte.
N° 2 : le detendeur de cette ui reste bloqué a une ouverture superieure
aux 10% prevus,ce qui fait grimper la T°
.
cordialement