Posté : 09-02-2013 10:26 icone du post

salut cls et avanlar et bon week end a ts
tu as tout a fait raison cls un cp qui ne comprime plus ne tire pas trop d intensité mais tu remarquera que je n ai pas dit qu il ne comprimait plus,mais qu il ne comprimait plus grand chose . en temps normale ce meme cp se stabiliserai a 9-10A. fairais grimper la hp ...etc. hors il se stabilise a 5a puis niveau pression ce n est pas du tt l effet escompter .la montée en intensité au demarrage et plus du au fait qu il demarre avec le cp inverter qui est en pleinne monter de regime,donc il demarre avec une contreinte mecanique assez importante,au depart j ai penser que c etait le clapet antiretour sur le refoulement qui etait hs,mais ce n est pas le cas.
avanlar,moi aussi je n ai jamais eu le cas,c est la premiere fois que je rencontre ce cas de figure . la carte de commande qui fait n importe quoi .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"