Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » vrv daikin ou comment la carte de commande a flinguer la cp


Posté : 09-02-2013 19:48 icone du post

salut adelclimatisation ,je pense au defaut e6,j'ai déjà eu le cas sur un Multi Split avec gain-able ,une entreprise qui intervenait régulièrement sur la clim avait le défaut e6,donc il on changer le condo ,contacteur et carte ,toujours même défaut enfait la climatisation fessai le défaut au bout de 1 heur ,il y avait tout simplement des filtre bouché donc la hp grimpé et passer en défaut