dans n importe quel mode le detendeur des ui qui sont a l arret est forcé systematiquement a 10% . pour tjr les meme raisons: retoure de huile et eviter que le FF ne stagne dans les ui qui sont a l'arret. chez daikin c est de l'ordre de 200 impulssions. sur les vielle instal,avec des splits mureaux on peux entendre le FF passer dans la batterie alors quelle est a l'arret. bien sur qu il faut tendre l'oreille des fois
.