Pour moi de l'huile ne peut pas créer un réel bouchon d'où le "piège a huile" connus de tous qui sert bel et bien a la faire revenir à son point de départ.
J'ai déjà eu de gros problèmes d'humidité qui finissais par des bouchons de glace: grosse poussée a l'azote tirage au vide de 48H au moins(plus c'est long plus c'est bon!) changement de déshydrateurs...
Pour des défauts d'enroulements à répétition je pencherais sur une huile dégradée qui polluerai le circuit d'où: azote/gros tirage au vide/déshy et peut-être un test d'acidité qui fera peut-être avancer le schmilblick
Ton gaz ne pue pas? c'est assez symptomatique d'un circuit pollué.
bon courage
A+

Cet article provient de Le site des frigoristes