website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » vrv daikin ou comment la carte de commande a flinguer la cp


Posté : 12-02-2013 17:54 icone du post

salut cls et bonne soiree a ts.
oui absolument tu reinjecte par les prises de pressions,celle la meme que tu utilisera pour la recuperation les queux de charge servent uniquement a l'usine lors de la fabrication ensuite elle ne sont plus utilisable.pour le code 21 apres reinjection tu coupe juste le jus et tu remet puis il se desactive tout seul,les detendeures reviendrons automatiquement a leurs etat d origine.ensuite tu lance le code 6 ( forcage des ui) et tu pourra faire tes testes tranquilement.cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6164&forum=92