Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Humidificateur en surintensite
Posté : 12-02-2013 20:21
salut le genteleman et bonne soiree a ts
tu parle d armoire de climatisation donc c est des cylindre a electrode, sauf si tu as un humido externe a ton armoire dans ce cas est ce un mk5?
pour les electrode cela peux s expliquer ( comme l ami lukky l a deja dit) par la durté de ton eau et surtout le taux de particule quelle contient. pour les cylindres a electrode il faut bien sur une eau adoucis mais elle faut quelle contiene un minimum de particules afin que la conductivité soit optimale,mais si ton eau est trop chargé tu peux voir dans ton cylindre carrement des etincelles et cela peux conduire a une eventuelle surintensité. quand tu jete un coup d'oeil sur le cylindre quelle couleur a t il ??? plus tot blanc ( calcaire) ou noir particule fereuse ou rouge terre comme de la manganese????
si c est un mk5 jette un coup d oeil sur le contacteur de puissance en amont controle les phases,et controle les resistance de ton bol.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6177&forum=92