Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Installation Clim
Posté : 13-02-2013 18:52
re
hé bien on est en plein dedans
c est exactement les armoires aux quelles je pensait dans mon exemple.chez emicon il faut faire l'appoint de FF ( au SR si tu n as pas la doc pour l appoint) et chez cette marque il faut faire un appoint d'huile si le denivelé et superieur a 10m. tes armoire son avec ou sans humido???
demain je passe sur un site ou j en ai du emicon je jette un coup d'oeil sur la doc que j ai puis je te communiquerais si j y trouve qlq chose pour le montage.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6183&forum=92