website logo
Auteur
avatar
fifi56

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » echangeur a plaque percé


Posté : 17-02-2013 20:24 icone du post

salut mario, alors depuis le temps il y a de l'eau qui a couiler sous les ponts,

alors pour resumer la panne a été trouvé, c'était le dégivrage qui déconnait, et la regul de la machine,


si tu veut le dégivrage se mettais en route,lors de la fin du cycle, dans la maison le thermostat etait en demande se qui fesais partir le circulateur se qui produisait une pression sur l'echangeur, l'eau etant a une temperature critique (-0°c)se quui engendre la case de l'echangeur,

en gros c'est sa


solution,: par le constructeur mise en place d'une tempo de 6 minute entre la fin du degivrage et le redemarrage......

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4480&forum=92