salut mario, alors depuis le temps il y a de l'eau qui a couiler sous les ponts,
alors pour resumer la panne a été trouvé, c'était le dégivrage qui déconnait, et la regul de la machine,
si tu veut le dégivrage se mettais en route,lors de la fin du cycle, dans la maison le thermostat etait en demande se qui fesais partir le circulateur se qui produisait une pression sur l'echangeur, l'eau etant a une temperature critique (-0°c)se quui engendre la case de l'echangeur,
en gros c'est sa
solution,: par le constructeur mise en place d'une tempo de 6 minute entre la fin du degivrage et le redemarrage......