website logo
Auteur
avatar
PL

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Besoin d info urgent sur vrv 3 tube daikin


Posté : 19-02-2013 20:22 icone du post

Bonsoir. Je verrais bien un manque de gaz , tu devrais ètre plutôt dans les 30 b/49;50°C, d'ou une mauvaise détection de température au niveau de la sonde d'aspiration, mais de façon aléatoire si toutes les cassettes ne sont pas en fonctionnement. Récupère le gaz comme tu es entrain de le faire, vérification pointu pour le risque de fuite, et ne pas hésiter à pousser à 40 b et tester pendant 24 ou 48 h si tu as un petit doute. Si tu as le temps et la possibilité essayer de suivre les tubes, regarder si il ni a pas de traces d'huile, au début aux endroits stratégiques comme les dudgeons des cassettes, puis les refnets etc......A+ à tes nouvelles

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6206&forum=92