website logo
Auteur
avatar
christ59

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » echangeur a plaque percé


Posté : 19-02-2013 23:07 icone du post

salut

je pense que là il parle plus de dilatation repeté qui favorise le perçage de l'echangeur.
moi, j'ai eu plein de merde sur des cascades R404a/R23, et bizarrement tout les 2 ans on changer l'echangeur, Alors que j'en ai plein de differente marque, c'etait tjrs les meme marque qui me faisait defaut, et on as trouver le probleme ( ce qui revient au sujet )un choc thermique nous fragiliser les plaques entre elles, forcement le R404A et le R23 se melangent ce qui est moins grave que l'eau .
Pour infos, nous avons regler le probleme en ajoutant un echangeur a plaque eau/R23 avant l'echangeur principal afin de reduire les Gaz chaud dans l'echangeur .

Meme si le type de machine n'est pas le meme, le choc thermique trop important tue l'echangeur en tres peu de temp .

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4480&forum=92