Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Installation Clim
Posté : 23-02-2013 13:34
Citation : simx4p4
Merci des réponses les gars !
Et PL merci pour l'info pour les coudes a 45 ! Bon a savoir !
J'ai 40kg a chargée dans une instal donc je vais charger ce que je peux en liquide et ensuite le reste en phase gazeuse
Salut
Pourquoi charger en phase gazeuse
Comme te l'a dit adel si tu as des ceintures chauffantes tu les mets sur tes bouteilles pour augmenter leur t° et donc leur pression. Tu charges en liquide sur la partie hp machine à l'arrêt tant que ça rentre.
Ensuite tu démarres ta machine et soit tu brides ton départ liquide pour abaisser ta pression d'évaporation et tu continues à charger en liquide par la bp soit tu charges directement en liquide par la bp en y allant par à coup
Voila tout simplement
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6183&forum=92