Posté : 03-03-2013 17:17 icone du post

salut!
-Disjoncteur remplacé: Nouveau disjoncteur=C60N C32 soit 32Amps
-Mise en service.
-mesure intensité à la sortie du disjoncteur.
Environ 1A au départ car le comp n'a pas encore démarré.
Au démarrage, I=8.5A puis descend à 6A.Stabilise à A pendant environ 30secondes.
-Puis commences à augmenter: 8A; 9A;....;15A. Stabilise encore à 15A pendant environ 2minutes.( A cet instant, ça fait au total 8minutes que le compresseur tourne).
-Le courant reprend son ascension: 16A-17A-....24,5A. Je suis resté entre 24 et 24,5A pendant près de 30minutes.
-Puis je redescend brusquement à 13-14A(J'y reste pendant environ 15minutes)
-Puis 9A-10A jusqu'à mon départ.

Je dois dire que j'ai eu chaud aujord"hui. Qu'est ce que les occupants des locaux ne m'ont pas dit? car je les ai mis dans la chaleur depuis hier.