Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - pb inverter daikin RMKS140EVM
Posté : 03-03-2013 17:32
Bonjour, il existe des produits pour empecher l'humidité de rentrer en aérosol.
Le karcher en soi n'est pas un problème c'est plutôt la façon de l'utiliser, car 120 bars sur des ailettes il doit pas rester grand chose
, mais 10/20 bars pas de problème , je nettoie mes condenseurs ainsi et aussi certains évapos.
Le karcher c'est mignon, mais faut pas que la "crasse" ne se stock dans l'unité extérieure, à mon sens il vaut mieux un bon démontage de façade et on accede bien plus facilement sans risque et ça prend 2 minuteS à la visseuse.
Il existe même des produits qui rendent les moteur électrique quasi étanche, mais le prix est joli aussi , mais ça sauve des gros moteurs.
Il ne faut pas oublier que les ailettes clim ont une couche protectrice bleuté ou autre pour certaine, et le karcher detruit cette protection, le mieux c'est un pistolet à eau multi jet ou on selectionne le lavage et rinçage.
Aussi il est toujours possible de réappliquer une couche protectrice sur ces ailettes mais faut il encore que leur état général le justifie, s'il ne reste qu'une ailette sur 2 pas la peine de se fatiguer.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6246&forum=92