Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - pb inverter daikin RMKS140EVM
Posté : 05-03-2013 13:17
Salut!
Mes collègues et moi nous sommes posés la même question : Comment se fait-il que l’appareil fonctionnait depuis longtemps avec ce disjoncteur ?
Investigations faites : Le problème existe depuis longtemps et est bien connu de certains occupants des locaux. La mise en marche n’a jamais été chose facile. Il disjonctait toujours après quelques minutes de fonctionnement. Ça a été un casse-tête pour les techniciens jusqu’à ce que l’un d’eux trouve pour solution : « Ne jamais arrêter l’appareil ». La clim fonctionnait donc depuis lors, nuit et jour même quand il n’y pas boulot.
Je comprends maintenant pourquoi les responsables de l’Entreprise étaient rétissants à l’idée que je stoppe la clim pour la maintenance.
J’ai fait une reconstitution des faits :
La clim a toujours fonctionné sans problème car la demande en froid n’a pas souvent été importante. En fonctionnant en permanence, le courant absorbé n’est jamais important car les températures des locaux toujours autour du point de consigne.
Je stoppe la clim pour maintenance. Ce qui dure près d’une journée (d’environ 9h à 15h). Et nous sommes en saison chaude. A la mise en marche de la clim, la demande en froid est très élevée dans les locaux. Alors après quelques minutes de fonctionnement, le INVERTER (constatant la forte demande en froid) pousse le compresseur à puissance max. Et là, le courant absorbé atteint les 25A. Et le disjoncteur (16A) ne peut pas tenir longtemps.
Depuis le remplacement du disjoncteur, la clim peut être stoppée à la fermeture des bureaux le soir. Et à chaque fois elle redémarre sans problème. Auprès du client, je suis subitement devenu le meilleur technicien (après avoir été très critiqué quand ça ne redémarrait pas). Du coup, j’ai eu des arguments pour facturer le nouveau disjoncteur (qui a failli être installé gratuitement).
Je ne vous dis pas si la facture d’électricité diminuera ou non.