website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » vrv mitsu


Posté : 09-03-2013 14:46 icone du post

re
on te relisant : tu dis bien que les 2 SV5 etaient alimentées. a ce moment tu n a plus que la troisieme partie de ton echangeur ext qui est utilisé ( normal car lui il n as pas de SV5 au cul ) a lui seul il ne poura assurer les besoins de tes ui.
il n y a plus qu a voir pour quelle raison ta carte alimente les SV5B et SV5C .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6258&forum=92