Posté : 09-03-2013 14:46
re
on te relisant : tu dis bien que les 2 SV5 etaient alimentées. a ce moment tu n a plus que la troisieme partie de ton echangeur ext qui est utilisé ( normal car lui il n as pas de SV5 au cul
) a lui seul il ne poura assurer les besoins de tes ui.
il n y a plus qu a voir pour quelle raison ta carte alimente les SV5B et SV5C
.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"